Nobreak APC ES 600 apitando quando ligado em 220v (Urgente) - (Solucionado)
 Forum do Site WWW.FREEBR.COM
 Manutenção Eletronica
 13 - FONTES & NO-BREAKES
 Nobreak APC ES 600 apitando quando ligado em 220v (Urgente) - (Solucionado)
  Registrar   Ajuda   Login

Tópico AnteriorTópico Anterior - Próximo TópicoPróximo Tópico
Tópico com 3398 visitas e 12 mensagens
Autor
Tópico: Nobreak APC ES 600 apitando quando ligado em 220v (Urgente) - (Solucionado)
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 05/03/2008 8:24:00 PM

Boa Noite estou com 02 Nobreak APC ES 600 apitando quando ligado em 220v
ja foi trocado as baterias que estavao danificadas.

Quando abri ele constatei que nao possui nenhum tripote para ajuste de rede por isso pesso ajuda para esse defeito.

$oldi

IP LogadoPróxima Mensagem
Edson
Usuário Nivel 3

Postagens: 826
Registro: 22/06/2002
Local: Pomerode - SC - Brasil
Idade: 43 anosSexo Masculino
 Postado em 06/03/2008 8:21:00 AM

ele pode estar com um dos relés danificado (colado) por exemplo.... não conheço este nobreak... nunca apareceu um desses por aqui, mas pode ser parecido com o da Ragtech modelos (micron e save) que ontem peguei mais dois que apitavam quando ligados em 220V..... no Ragtech o problema é o relé RL4 e aproveito e troco também o RL3 que também estraga muito, mas no seu caso pode ser outro relé ou resistor na entrada alterados.....

infelizmente não posso ajudar muito

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 06/03/2008 10:22:00 AM

Bom Dia Edson obrigado pela atençao, na etiqueta que o equipamento possui esta outro modelo BE600 eu acho isso seria para modelos montados no brasil.

Referentes a rele eu verifiquei com o multimetro as bobinas estao ok dos reles nao tem nehuma aberta.

A placa desse nobreak e toda de smd.

Descriçao desse nobreak

Ele e preto e suas tomadas estao na parte superiora dela no total sao 06 tomadas

$oldi

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Edson
Usuário Nivel 3

Postagens: 826
Registro: 22/06/2002
Local: Pomerode - SC - Brasil
Idade: 43 anosSexo Masculino
 Postado em 06/03/2008 12:43:00 PM

geralmente nos relés não queima a bobina, e sim, os contatos colam no C com NA ou C com NF..... e aí, não havendo seleção, o nobreak piba indicando erro..... como é smd, é bom verificar as soldas

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 06/03/2008 12:47:00 PM

Solda fria je tinha verificado

Vou retirar da plca os reles e testar fora para ver oque acontece

$oldi

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 07/03/2008 7:58:00 AM

Bom Dia Testado os reles e estao bons, verifiquei diodos alguns transitores e nao encontrei nada alterado.

Sera que alguem teria alguma luz para esse defeito


$oldi

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Edson
Usuário Nivel 3

Postagens: 826
Registro: 22/06/2002
Local: Pomerode - SC - Brasil
Idade: 43 anosSexo Masculino
 Postado em 08/03/2008 2:53:00 PM

Não conheço o circuito desse nobreak, por isso não posso te ajudar muito.... mas eu me lembrei que hà um tempo, apareceram um monte de estabilizadores da APC.... todos com o mesmo defeito: o ci LE50 em curto e um capacitor de 330uF x 25V estourado..... depois de apanhar muito, descobri que no trafo tinha um fusível e constatei que ele estava aberto.... com esse fusível aberto, a tensão em cima do LE50 e do capacitor aumentava muito e daí queimava tudo denovo..... como é comum os transformadores importados virem com um fusível dentro do papelão, achei melhor te dar essa dica.... quem sabe não existe fusível nesse trafo, um para 110V e outro para 220V ??? se tiver fusível, vc vai notar passando o dedo no papelão....

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 10/03/2008 8:17:00 AM

Bom Dia Edson

Verifiquei esse capacitor e esta ok aparentemente pode ser algum outro transistor mas aianda nao decobri ou ate mesmo um CI com defeito.
Estou na tentativa de localizar esse defeito mas mesmo assim agradesso sua atençao.

O pior e que o cliente nao entendo quanto que dar trabalho esses defeitos.


$oldi

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Edson
Usuário Nivel 3

Postagens: 826
Registro: 22/06/2002
Local: Pomerode - SC - Brasil
Idade: 43 anosSexo Masculino
 Postado em 11/03/2008 8:05:00 AM

E tem fusível no trafo??

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 21/03/2008 10:18:00 AM

Bom Dia

Verificado o trafo eu nao encontrei nenhum fusivel interno medindo com o multimetro aparentemente esta tudo ok o trafo.

Mas completando em 110v o nobreak indentifica a rede e em 220v ele fica em modo bateria e nao indentifica a rede

$oldi

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 24/03/2008 7:28:00 PM

Boa Noite

Troquei o CI 4 (TNY255G) e apresenta o mesmo defeito.

Noa estou localizando o componente danificado por isso peço a ajuda dos colegas para solucionar esse defeito

$oldi

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
$oldi
Usuário Nivel 3

Postagens: 604
Registro: 07/08/2003
Local: São Paulo - SP - Brasil
Idade: 36 anosSexo Masculino  Aniversário em 25/11
 Postado em 17/07/2008 2:00:00 PM

Boa Tarde aos Colegas.


Solucionado o defeito do nobreak; era o transformador.

Consegui de uma sucata o mesmo modelo de nobreak e troquei o transformador e voltou a funcionar normalmente.

Completa hoje dois dias de teste.