ESQUEMAS NO-BREAK SMS - POSTE SUA DUVIDA AQUI.
 Forum do Site WWW.FREEBR.COM
 Manutenção Eletronica
 13 - FONTES & NO-BREAKES
 ESQUEMAS NO-BREAK SMS - POSTE SUA DUVIDA AQUI.
  Registrar   Ajuda   Login

Tópico AnteriorTópico Anterior - Próximo TópicoPróximo Tópico
Tópico com 30121 visitas e 77 mensagens
Autor
Tópico: ESQUEMAS NO-BREAK SMS - POSTE SUA DUVIDA AQUI.
RECURSO
Usuário Nivel 1

Postagens: 2
Registro: 19/02/2008
Local: Recursolandia - TO - Brasil
Idade: 37 anosSexo Masculino
 Postado em 20/02/2008 10:19:00 PM

FICARIA MUITO GRATO SE ME ENVIASSE O ESQUEMA NO NOBREAK SMS USB2000 OU INDICAR A REFERENCIA DOS TRANSISTORES DA POSIÇAO Q9, Q11 E Q24, POIS O MESMO ESTÁ ESTOURANDO OS FETS. PODERIA ME DAR UMA AJUDA TAMBEM?

IP LogadoPágina AnteriorPróxima Mensagem
jaen
Usuário Nivel 1

Postagens: 2
Registro: 18/03/2008
Local: são josé do rio pret - SP - Brasil
Idade: 31 anosSexo Masculino
 Postado em 18/03/2008 4:03:00 PM

ola meu querido eu tenhu um no-break sms manager usn 600s.abraços
douglasjribeiro@ig.com.br

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Edson
Usuário Nivel 3

Postagens: 826
Registro: 22/06/2002
Local: Pomerode - SC - Brasil
Idade: 43 anosSexo Masculino
 Postado em 18/03/2008 6:02:00 PM


IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Jack Bauer
Usuário Nivel 3

Postagens: 347
Registro: 08/06/2005
Local: Belo Horizonte - MG - Brasil
Idade: 35 anosSexo Masculino  Aniversário em 12/12
 Postado em 08/05/2008 7:16:00 PM

PRECISO ESQUEMA >> SMS Manager Net+ ySM650SFX .

Troquei a bateria.

Depois retornou com o mesmo defeito ( a carga durava pouco ). Agora, só chegam 9 VOLTS na bateria, não detecta a rede AC e não converte entre REDE AC / BATERIA quando pluga / despluga tomada de alimentação...

Aí "apelei" para um procedimento dos "tempos de adolescência": RETIRAR TODOS OS TRANSÍSTORES E TESTAR !

SÓ QUE numa olhada rápida, ACHEI QUE TODOS OS TRANSISTORES SERIAM IGUAIS !!

Colegas, se ninguém tiver o esquemário, por favor me indiquem a posição na PCI de 2 transistores que não são os BC 337 ( NPN ).

Por enquanto, obrigado.

jack



IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
wenyo999
Usuário Nivel 1

Postagens: 3
Registro: 21/10/2008
Local: Santa Inês - MA - Brasil
Idade: 30 anosSexo Masculino
 Postado em 21/10/2008 10:54:00 AM

Ola amigos tenho um maneger net++ uMS 1300BiFX. que esta queimando os 4 MOFETs ; ja peguei esse no break com defeito na primeira vez troque ic 2 e 4,(lm324)Q1(bc337),d15(15v) efetuei testes de inversão rede bateria e deu tudo normal. porém depois de 24h de funcionamento os MOFETS, D15, Cis e Q1 voltaram a queimar.
Alguem tem alguma ideia que possa me ajudar.

OBS.: o RE4 REDE/BAT instalado e12v/10a e no esquema eletrico mostra um de 5v/10a será esse o causador do meu problema?

ps.Qual integrado é responsavel pelo carregamento da bateria IC2 ou IC4?

Obrigado

eniovale@caema-ma.com.br


IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
cafo1
Usuário Nivel 3

Postagens: 175
Registro: 18/08/2005
Local: Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Idade: 52 anosSexo Masculino
 Postado em 21/10/2008 11:12:00 AM

Começaram os pedidos de esquemas e o homem sumiu.

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
ccjunior
Usuário Nivel 3

Postagens: 150
Registro: 28/03/2008
Local: Bl - - Brasil
Idade: 38 anosSexo Masculino
 Postado em 21/10/2008 3:04:00 PM

estou com um nobreak sms net station 600bi não carrega bateria ...esta medindo 9.72 na saida do carregador

ja verifiquei o tip 42c ok
dh44h11 ok
capacitor 470 25v
lm 324 ok




IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
sromerio
Usuário Nivel 2

Postagens: 15
Registro: 01/11/2008
Local: Porto Nacional - TO - Brasil
Idade: 34 anosSexo Masculino
 Postado em 01/11/2008 11:01:00 AM



Meu caro Valdir Lima,
gostaria de saber se vc tem esquema do nobreak sms Manager 3+, modelo ...sm 1400bifx 115v aut cmb. e também, quando queima o pic o que vc faz para restaurá-los? ( essa pergunta final vale para todas as marcas),

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
sromerio
Usuário Nivel 2

Postagens: 15
Registro: 01/11/2008
Local: Porto Nacional - TO - Brasil
Idade: 34 anosSexo Masculino
 Postado em 01/11/2008 12:30:00 PM

engenheiro, vc ainda esta atuando na area? gostaria de saber se vc tem o esquema do sms manager 3+, modelo ...sm 1400 bifx.
meu email é: sueliorr@hotmail.com

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
deus é fiel
Usuário Nivel 1

Postagens: 5
Registro: 27/10/2008
Local: salvador - BA - Brasil
Idade: 51 anosSexo Masculino
 Postado em 02/11/2008 6:43:00 PM




b

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
deus é fiel
Usuário Nivel 1

Postagens: 5
Registro: 27/10/2008
Local: salvador - BA - Brasil
Idade: 51 anosSexo Masculino
 Postado em 02/11/2008 6:50:00 PM



BOA TARDE VALDIR GOSTARIA DE SABER SE VOCE PODERIA ME CONCEDER O ESQUEMA DO NO BREAK SMS MODELO µST1200BIFX NET STATION QUE ESTA COM O SEGUINTE DEFEITO QUANDO LIGO-O ELE FICA PISCANDO O LED EM COR ALARANJADO E ARMANDO E DESARMANDO O RELÊ AMARELO E DEPOIS DE ALGUNS SEGUNDOS O LED FICA VERMELHO DESTA VEZ SEM PISCAR E COM UM APITO E VOCE MEDE O AC NAS TOMADAS DA SAIDA E NÃO TEM TENSÃO ALGUMA O QUE PODERÁ SER ISTO ,GOSTARIA QUE VOCE PUDESSE ME DAR UMA DICA E ME CONSEGUIR ESTE ESQUEMA. SEM MASI DISPERÇO-ME CORDIALMENTE TECNICO EM ELETRONICA . MEU EMAIl é ruygfilho@bol.com.br ou ruygfilho@hotmail.com. muito obrigado e que Deus o abençoe.

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
oninemo
Usuário Nivel 1

Postagens: 1
Registro: 30/11/2008
Local: - - Brasil
Idade: 25 anosSexo Masculino  Aniversário em 18/12
 Postado em 30/11/2008 7:06:00 PM

Olá,
gostria de saber se você poderia me conceder o esquema NO BREAK SMS MODELO µST600SFX NET STATION e os valores de: RESISTOR R21; CAPACITOR C4;
Sem mais, despeço-me cordialmente
TECNICO EM ELETRONICA .

E-MAIL: yuri_chaves160@hotmail.com ; wairno@hotmail.com

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
NelsinhoPira
Usuário Nivel 3

Postagens: 64
Registro: 31/07/2002
Local: Piracicaba - SP - Brasil
Idade: 48 anosSexo Masculino
 Postado em 28/01/2009 4:18:00 PM

Olá Valdir!
Preciso saber o valor do resistor R9 de um no break uNW700SFX.Ele vai ligado ao pino 10 de um LM324N (IC1).
O R17 estava com solda fria e creio que isto provocou a "torrada", pois nada encontrei mais queimado.
Agradeço antecipadamente a atenção,

NelsinhoPira

msn: eletronicamarques@uol.com.br

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Pierre
Usuário Nivel 1

Postagens: 9
Registro: 29/01/2009
Local: - - BrasilSexo não informado
 Postado em 05/02/2009 4:46:00 PM

Por favor Engenheiro. Estou com um SMS NET 3+ que estava funcionando perfeitamente , mas que deu um estalo e parou de funcionar. Sou novato em no-breaks e preciso saber por onde começo. O modelo é: uSM1400BIFX. Se tiver o esquema me mande por favor.
Obrigado

Pierre
fernando_pierre@yahoo.com.br

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Edson
Usuário Nivel 3

Postagens: 826
Registro: 22/06/2002
Local: Pomerode - SC - Brasil
Idade: 43 anosSexo Masculino
 Postado em 05/02/2009 10:06:00 PM

Pessoal....

Não adianta fazer postagens nesse tópico....

Olhem a data em que o Engenheiro fez a sua última postagem e quantos depois disso já pediram ajuda sem receber resposta dele!!!

Façam um novo tópico que tem mais pessoas aqui que entendem de nobreak....

A maioria nem olha mais o conteúdo desse tópico e vcs vão ficar sem ajuda



Edson

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Winstonteceletronic
Usuário Nivel 3

Postagens: 392
Registro: 10/07/2005
Local: Carangola - MG - Brasil
Idade: 46 anosSexo Masculino
 Postado em 18/02/2009 1:31:00 AM

CARÍSSIMO,
ENGENHEIRO,

Venho por meio deste, informar com v.v. se tem em seus arquivos o esquema do Nobreak, Power Vision - SMS - uPV3000 Bi Fx - Pot. Máx. 3000VA. Estou trabalhando em um deste.

Maiores detalhes:
http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&grupo=223873&topico=3004041&nrpag=1

Estou precisando esquema para verificar a configuração do trafo. Onde posso encontrar trafo para este aparelho? Qual seria a faixa de preço de um tranformador estes? Mas, caso este se confirme estar com defeito, vou enrolá-lo aqui na oficina.

Esta semana vou copiar o Software deste nobreak para o PC... Ainda não o analisei.

Caso tenha o esquema, e possa me arrumar, informe o preço e os dados bancários para que eu possa efetuar o devido pagamento pelo esquema.

Este aparelho é de um hospital aqui e preciso entregá-lo com urgência.
O orçamento já está aprovado, já troquei os transistores que estavam em curto, conforme já está citado no post do link postado acima...
At.,
Winston Sales - Carangola-MG - 32-9971-9210
eletronicagloria.wssales@hotmail.com


IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Winstonteceletronic
Usuário Nivel 3

Postagens: 392
Registro: 10/07/2005
Local: Carangola - MG - Brasil
Idade: 46 anosSexo Masculino
 Postado em 18/02/2009 1:35:00 AM

Colega, informe o código dos transistores que você quer saber o posicionamento... aguardo.

Mensagem original postada por Jack Bauer PRECISO ESQUEMA >> SMS Manager Net+ ySM650SFX .

Troquei a bateria.

Depois retornou com o mesmo defeito ( a carga durava pouco ). Agora, só chegam 9 VOLTS na bateria, não detecta a rede AC e não converte entre REDE AC / BATERIA quando pluga / despluga tomada de alimentação...

Aí "apelei" para um procedimento dos "tempos de adolescência": RETIRAR TODOS OS TRANSÍSTORES E TESTAR !

SÓ QUE numa olhada rápida, ACHEI QUE TODOS OS TRANSISTORES SERIAM IGUAIS !!

Colegas, se ninguém tiver o esquemário, por favor me indiquem a posição na PCI de 2 transistores que não são os BC 337 ( NPN ).

Por enquanto, obrigado.

jack



IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Winstonteceletronic
Usuário Nivel 3

Postagens: 392
Registro: 10/07/2005
Local: Carangola - MG - Brasil
Idade: 46 anosSexo Masculino
 Postado em 21/02/2009 1:07:00 PM

Caríssimo colega Engenheiro: Vou ser Breve!!! Você tem o esquema ou manual técnico do Nobreak, "Power Vision, 24Hs, da SMS, Modelo: uPV3000VA Bi Fx??????"
Se tiver, informe o respectivo valor para depósito, tenho vários da SMS mas este eu não tenho. O problema e/ou causa do defeito do nobreak citado já está parcialmente resolvido.

Atenção! Caso tenha e possa, envie para o seguinte E-mail: eletronicagloria.wssales@hotmail.com

At., Winston Sales - 32-9971-9210 - Carangola-MG.
Mensagem original postada por Engenheiro Olá.

Amigo, felizmente trabalho só com SMS conforme anunciado ok.

Boa sorte


IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
chronus
Usuário Nivel 1

Postagens: 2
Registro: 10/04/2009
Local: Itaperuna - RJ - Brasil
Idade: 5 anosSexo Masculino
 Postado em 10/04/2009 8:04:00 PM

Olá amigo, caso você tenha o Esquema eletrônico e ou manual de serviço do No break SMS SB 1000, e puder me enviar através do meu e-mail (cjlessa@oi.com.br), fico muito agradecido. Desde já obrigado. Carlos.

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Mensagem
Leandro Paiva
Usuário Nivel 3

Postagens: 335
Registro: 17/03/2004
Local: aracatuba - SP - Brasil
Idade: 34 anosSexo Masculino
 Postado em 29/05/2009 12:48:00 PM

oi estou com um manager 2, modelo usm600s, potencia 600va, frequencia 60hz, entrada e saida 115vac.
ele esta funcionando ele tem tensao de 110v com a bateria e a energia ligada e estou medindo so com o multimetro na saida vac, quando eu desligo a energia ele entra na bateria e cai par 90vac, quando eu coloco a energia na tomada de novo ele vonta para 110vac, quando eu ligo um computador e um monitor ele fica com 110v, quando eu desligo a energia ele cai para 105vac e o computador desliga e fica so o monitor funcionando e apitando ate que desliga o nobrek ligo a energia de novo e volta funcionar, voce tem alguma dica

IP LogadoMensagem AnteriorPróxima Página